Incendie imputé au compteur "Linky"

Forum de discussion sur tous les sujets qui n'ont pas de rapport avec les véhicules électriques ou les autres forums spécifiques.

Modérateurs : Remdo, man3515, moulino51

Verrouillé
Avatar du membre
triphase
Messages : 12645
Enregistré le : ven. 27 01 , 2012 15:00
Mes véhicules : Mitsubishi i-MiEV - Kia eSoul - Zero S
Localisation : FR-68-Colmar

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par triphase » ven. 08 12 , 2017 14:25

moulino51 a écrit : Pour quelle raison le comptage as-t-il été mis dans le garage plutôt que dans le coffret extérieur :?:


Là tu m'inquiètes un peu Gé. :shock: Cela veut dire que chez moi aussi ils voudront le déplacer à l'intérieur. La raison est sans doute que, contrairement au compteur à disque, le linky (comme les compteurs électroniques qui existent depuis un moment) est supposé être accessible au client afin qu'il puisse lire sa conso instantanée, son cumul sur 24 h etc...
i-MiEV 100kkm
e-Soul 70kkm
Quest (bolide à pédales sans moteur, 3 roues)
Zero S de 2014
Mini2 (4 rotors)
anciennement: Mavic Mini (4 rotors, 249 grammes) parti en Ukraine, C-Zero (3,5 années, 50kkm)

Avatar du membre
Rémy
Messages : 9169
Enregistré le : jeu. 06 07 , 2006 14:48
Mes véhicules : Renault Fluence ZE - Nissan Leaf 2012
Localisation : FR-06-Antibes

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par Rémy » ven. 08 12 , 2017 14:41

triphase a écrit :Là tu m'inquiètes un peu Gé. :shock: Cela veut dire que chez moi aussi ils voudront le déplacer à l'intérieur. La raison est sans doute que, contrairement au compteur à disque, le linky (comme les compteurs électroniques qui existent depuis un moment) est supposé être accessible au client afin qu'il puisse lire sa conso instantanée, son cumul sur 24 h etc...
Chez moi, ils ont laissé le Linky dans le coffret extérieur ... là où était déjà le compteur électronique.

Avatar du membre
triphase
Messages : 12645
Enregistré le : ven. 27 01 , 2012 15:00
Mes véhicules : Mitsubishi i-MiEV - Kia eSoul - Zero S
Localisation : FR-68-Colmar

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par triphase » ven. 08 12 , 2017 14:46

OK, donc s'ils veulent le mettre dedans, je leur répondrai "non, non, il sera très bien à l'emplacement de l'autre". Et pour le sous-traitant ça fera nettement moins de complications. :D
i-MiEV 100kkm
e-Soul 70kkm
Quest (bolide à pédales sans moteur, 3 roues)
Zero S de 2014
Mini2 (4 rotors)
anciennement: Mavic Mini (4 rotors, 249 grammes) parti en Ukraine, C-Zero (3,5 années, 50kkm)

Avatar du membre
moulino51
Modérateur des Forums
Modérateur des Forums
Messages : 12349
Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
Localisation : FR-51-Région de REIMS

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par moulino51 » ven. 08 12 , 2017 14:47

De mémoire, le compteur Linky est doté d'un port de communication (RJ45 :?: ) qui permet d'envoyer des infos vers un point déporté (donc vers la maison) il n'est donc pas indispensable qu'il soit a l'intérieur.

Je pense que la source du problème vient de la pose, travail bâclé avec sans doute pas d'utilisation de caméra thermique pour déceler d'éventuels défauts.



"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"

Avatar du membre
moulino51
Modérateur des Forums
Modérateur des Forums
Messages : 12349
Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
Localisation : FR-51-Région de REIMS

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par moulino51 » ven. 08 12 , 2017 14:50

triphase a écrit :OK, donc s'ils veulent le mettre dedans, je leur répondrai "non, non, il sera très bien à l'emplacement de l'autre". Et pour le sous-traitant ça fera nettement moins de complications. :D
Et comme ça il pourra filmer les petits oiseaux


"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"

Avatar du membre
Rémy
Messages : 9169
Enregistré le : jeu. 06 07 , 2006 14:48
Mes véhicules : Renault Fluence ZE - Nissan Leaf 2012
Localisation : FR-06-Antibes

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par Rémy » ven. 08 12 , 2017 15:01

moulino51 a écrit :De mémoire, le compteur Linky est doté d'un port de communication (RJ45 :?: ) qui permet d'envoyer des infos vers un point déporté (donc vers la maison) il n'est donc pas indispensable qu'il soit a l'intérieur.
Sauf que pour utiliser ce port, il faudrait tirer des câbles supplémentaires entre le coffret (dans la rue) et le tableau électrique (dans la maison).
Ça ne fonctionne que pour une construction neuve...
moulino51 a écrit :Je pense que la source du problème vient de la pose, travail bâclé avec sans doute pas d'utilisation de caméra thermique pour déceler d'éventuels défauts.
Probable à 99%

hpdp
Messages : 1318
Enregistré le : sam. 07 10 , 2017 17:34
Mes véhicules : j'y pense...
Localisation : Bruxelles (BE)

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par hpdp » ven. 08 12 , 2017 17:06

solutionR92 a écrit :Il faut peut être se procurer un extincteur a poudre ?
ça ne peut pas nuire, mais un feu électrique à cause d'une surchauffe ne s'éteint pas avec de la poudre, il faudrait refroidir, mais pas sous tension avec de l'eau, électrocution garantie. l'idéal c'est de la mousse/neige carbonique
http://www.importex.be/extincteurs/extincteurs-co2/
je ne pense pas que le linky soit la cause directe, plus probablement un mauvais montage, un cable mal serré qui provoque un échauffement et le décrochage d'un fil partant toucher une autre phase. pas grand-chose à faire dans ce cas, peut-être un grand coup de masse sur le compteur pour l'arracher à condition d'avoir un manche isolé.

Avatar du membre
ronan16
Messages : 2523
Enregistré le : ven. 15 04 , 2011 8:39
Mes véhicules : Ex Ion 16 kWh 120.000 km - Ex OSET 20" EVO
Localisation : FR-74-Magland

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par ronan16 » ven. 08 12 , 2017 17:16

Linky peut communiquer en courant porteur, donc pas besoin de câblage spécifique.

Réglementairement le compteur ne doit pas être dans l'habitation. Mais dans le cadre d'installation existante, on peut l'avoir à l'intérieur.

Je crois qu'on refuser Linky à l'intérieur, à vérifier.
Ionisé du 09/2012 au 04/2021 - 120.000km 16kWh du 10/2011

Avatar du membre
Rémy
Messages : 9169
Enregistré le : jeu. 06 07 , 2006 14:48
Mes véhicules : Renault Fluence ZE - Nissan Leaf 2012
Localisation : FR-06-Antibes

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par Rémy » ven. 08 12 , 2017 17:29

ronan16 a écrit :Linky peut communiquer en courant porteur, donc pas besoin de câblage spécifique.
Inexact, il communique par CPL avec le concentrateur (situé en direction du transformateur).
Il ne diffuse pas d'information (en particulier celle de consommation instantanée) vers l'habitation.

De toute façon, il ne communique que périodiquement (avec une période de l'ordre de 30 minutes), ce qui est beaucoup trop lent pour un système d'affichage ou de domotique.

solutionR92
Messages : 4008
Enregistré le : jeu. 05 01 , 2006 11:33
Mes véhicules : Roule en Boloré
Localisation : FR-92-Courbevoie

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par solutionR92 » ven. 08 12 , 2017 20:50

Petit compte-rendu sur incident Linky: Mefiez vous tout de même il faut essuyer les plâtres.
Il y a quelques incidents du au technicien EDF mais il y a des compteurs qui ont brûlés et là ???


https://www.ladepeche.fr/article/2016/1 ... ville.html

https://www.ladepeche.fr/article/2017/1 ... t-feu.html

http://www.lavoixdunord.fr/168451/artic ... teur-linky

https://blogs.mediapart.fr/varanasi/blo ... -incidents

https://www.ladepeche.fr/article/2017/0 ... fache.html

et la notice du compteur bon courage pour certains:
http://www.enedis.fr/sites/default/file ... iphase.pdf
Modifié en dernier par solutionR92 le ven. 08 12 , 2017 23:34, modifié 1 fois.

mimijean
Messages : 4039
Enregistré le : ven. 15 02 , 2013 23:51
Mes véhicules : ion 16 kWh + kona 64 kWh
Localisation : FR-Nord-Cambrai / Peugeot Ion 16KW depuis 02/13 + 1 de 14.5 pour madame depuis 12/2015

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par mimijean » ven. 08 12 , 2017 23:11

C'est vrai que l'apposition des mains peut faire des miracles ... :arrow:

Edit oups j'suis plus dans le même post ...

Est ce l'esprit de Gérard, en attendant celui de noël ? :arrow:
Plus de 100 000 km,8 ans.
Une ion pour Madame 14.5! :D Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.

Avatar du membre
moulino51
Modérateur des Forums
Modérateur des Forums
Messages : 12349
Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
Localisation : FR-51-Région de REIMS

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par moulino51 » sam. 09 12 , 2017 6:52

Capture d'écran dans le pdf ci-dessus :

Pour le port de communication
Téléinfo client Linky.JPG
Plus d'infos

Sécurité (comme il a été dit plus haut) :
Compteur toujours sous tension.JPG


Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"

solutionR92
Messages : 4008
Enregistré le : jeu. 05 01 , 2006 11:33
Mes véhicules : Roule en Boloré
Localisation : FR-92-Courbevoie

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par solutionR92 » sam. 09 12 , 2017 8:57

Ceci expliquerait peut être quelques avaries en plus des mauvaises connections et oublies des opérateurs .

https://www.ladepeche.fr/article/2017/1 ... t-feu.html

Avez vous aussi lu la phase du réarmement difficile éventuellement ,2 possiblités et bien bon courage pour certains habitués à lever ou abaisser une manette.

bambou
Messages : 2269
Enregistré le : jeu. 02 08 , 2012 10:34
Mes véhicules : iOn, e208, VAE Matra LX, Monoroue inMotion V11, ex-Prius
Localisation : FR-35-Rennes

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par bambou » sam. 09 12 , 2017 9:25

Lis-tu les articles avant de les poster ?
Le dernier est comme les autres et en aucun cas il n' "expliquerait peut être quelques avaries en plus des mauvaises connections".

Les techniciens/leurs sociétés prennent des RDV hyper longs pour installer les compteurs.
Mais, une fois sur place, ils font tout à la va-vite.
Ils appellent le client suivant pour dire qu'ils sont en avance, et hop rebelotte.

Pas étonnant que les connexions soient mal serrées.
Le bonheur est électrique !
Ionisé en Sept 2012 + e208 en Mars 2022

babar2508
Messages : 3702
Enregistré le : mer. 29 06 , 2005 20:14
Mes véhicules : partner lifepo4 calb
Localisation : FR 17 ;

Re: Incendie imputé au compteur "Linky"

Message par babar2508 » sam. 09 12 , 2017 9:40

Sauf que ces compteurs sont en test depuis les années 2005 et qu'à l'époque il y avait déjà des soucis de depart d'incendie...
Et les compteurs n'étaient pas spécialement montés à la va vite , on disait aux gens qu'ils allaient tester un nouveau compteur de dernière génération etc... et que si çe compteur posait des problèmes on remettait l'ancien compteur .

Je le répète , 5 % de ces compteurs créent des incendies dans les maisons, je ne parle pas des appareils électroménagers qui grillent , la domotique des logements qui ne fonctionne plus , les lampes tactiles qui s'allument n'importe quand etc... sans parler de la nocivité avérée du CPL sur la santé .
Après chacun est libre d'accepter le linky ou pas , mais pensez que ceux qui ne supportent pas le CPL , seront quand même impactés par leur gentil voisin, puisque comme vous le savez , les linky sont regroupés en grappe de 50 à 60 compteurs par concentrateur .
Toutes les infos transitent par tous les compteurs en fonction de la programmation du compteur , certains compteurs sont répéteurs d'autres pas , en fonction de la distance entre le concentrateur et les linky.
Ah il y en a des choses à dire sur ces compteurs , qui ne sont pas dites au grand public .
C'est comme les trames de releves qui normalement sont que quelques minutes par jour et uniquement la nuit :wink:
Alors que les trames sont envoyées nuit et jour , des trames de quelques ms , donc forcement toutes mises bout à bout ça fait quelques minutes ...
Dans ces trames , il y a les requêtes pour la relève , les requêtes pour savoir si tout va bien aux différents compteurs etc...
On peut en parler longtemps :wink:
Modifié en dernier par babar2508 le sam. 09 12 , 2017 9:56, modifié 1 fois.
Partner modifié lifepo4 180Ah CALB

Verrouillé