Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Ici on discute ou se défoule sur tout ce qui à rapport avec la polémique propre aux véhicules électriques: les médias et le véhicule électriques, information ou désinformation ?propre ou polluant ? complot des lobbies ou pas ? Comparaisons/rentabilité ou pas etc.

Modérateurs : Remdo, man3515, moulino51

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » lun. 17 07 , 2023 22:41

Bonsoir à toutes et à tous.

Je poste ici car je sents déjà a prise de tête arriver.

Je relève tous mes compteurs EDF à la semaine.
Je viens encore de m'apercevoir que mon compteur blanc de consommation mainson ne passe pas en heure en creuse. et cela depuis un temps certains ( je regarderai mes données )
Mais pas que le compteur de consommation pour la maison mais aussi pour tous mes autres compteurs blancs, un pour chaque gros consommateurs, prises VE, Eau chaude, clim et production solaire...
Tous ne passe pas en heure creuse, ce qui élimine de facto la panne de compteur unique consommation maison.

J'ai vérifié, l'état du relai il ne recoit pas l'information.

Visiblement je ne suis pas le seul à qui cela arrive.
voir ce lien : ici

et comme je n'ai pas de compteur linky, je pense être de ces personnes là.

je vais commencer par prévenir mon fournisseur d'électricité et je vous tiens au courant. :oops:
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mar. 18 07 , 2023 1:14

2:13 du matin
je confirme que tous mes compteurs ne passent pas en HC ....
je recharge deux VE chaque nuit .... la facture HP va être salée ! :shock: :shock: :?

email au fournisseur envoyé.

j'ai préparé les courriers en recommandé ! :mrgreen:
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

mimijean
Messages : 4040
Enregistré le : ven. 15 02 , 2013 23:51
Mes véhicules : ion 16 kWh + kona 64 kWh
Localisation : FR-Nord-Cambrai / Peugeot Ion 16KW depuis 02/13 + 1 de 14.5 pour madame depuis 12/2015

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par mimijean » mar. 18 07 , 2023 6:35

Question bête, tu as plusieurs abonnement, pour avoir plusieurs compteurs ?

Ou alors un seul abonnement, avec des "compteurs" à toi, et juste 1 officiel ?
Plus de 100 000 km,8 ans.
Une ion pour Madame 14.5! :D Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.

Avatar du membre
triphase
Messages : 12646
Enregistré le : ven. 27 01 , 2012 15:00
Mes véhicules : Mitsubishi i-MiEV - Kia eSoul - Zero S
Localisation : FR-68-Colmar

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par triphase » mar. 18 07 , 2023 9:45

J'aime bien les préjugés anti-Linky, garantis faux, que l'on trouve sur le fil de discussion que choisir cité! :lol:

Oui, faut demander à ENEDIS s'ils t'envoient toujours "l'ancien" signal de commutation.

Le Linky commute de façon autonome avec son horloge, il n'est donc pas assujetti à ce signal. C'est quand même plus fiable!
i-MiEV 100kkm
e-Soul 70kkm
Quest (bolide à pédales sans moteur, 3 roues)
Zero S de 2014
Mini2 (4 rotors)
anciennement: Mavic Mini (4 rotors, 249 grammes) parti en Ukraine, C-Zero (3,5 années, 50kkm)

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mar. 18 07 , 2023 12:22

J'ai un compteur blanc officiel pour la consommation de la maison.
J'ai deux compteurs blancs officiels pour la production et la consommation de la partie photovoltaïque.

J'ai installé en plus, sur chaque prises de recharge VE,( deux)
+ sur l'appoint du chauffe eau,
+ sur le chauffage par PAC
trois compteurs blancs dédiés et paramétrés HP/HC

Ainsi je quantifie mes consommations et mes productions poste par poste !
je me déterminer avec plus de finesse qu'un linky (dit intelligent) mes consommations.

Nul besoin d'A.I pour connaître mon profil consommateur, qui ne regarder que moi !



Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut après une prise de conscience et un avis éclairé ce qu'il pense du compteur linky.

Nous avons fait le choix légal de refuser ce type de compteur aux mêmes titres que le secret bancaire, le secret médical, la protection de nos données. C'est notre choix.

Enedis et EDF n'en sont pas à leur première tentative de tromperie sur nos relevés :mrgreen:

Et dans mon activité professionnelle j'ai pu remarqué que le compteur linky était partout et n'apportait pas seulement de bonnes choses. Et les ressentis des nombreuses personnes qui ne se connaissent pas , ont bizarrement le même ressenti.

Quand on voit ce que représente ma modeste consommation à coté des pertes en lignes, c'est comme parlé de la consommation des toilette-seche du voisin au regard des fuites d'eau du réseau d'eau de la commune gérée par Suez et la communauté de commune :lol: :lol:

Effectivement, tous mes compteurs paramétrés en HP/HC ne bascule pas en HC.

Je conteste donc les prochains relevés et la facturation qui en découlera.

Enedis, doit fournir une tension, une fréquence, une puissance mais aussi un signal de commutation.

Je ne reçois pas ce signal. Dire qu'il est non envoyé de manière volontaire..... et/ou n'est pas envoyé régulièrement est un manquement à l'obligation de service. (Selon moi)

Je reviens vers vous
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Avatar du membre
triphase
Messages : 12646
Enregistré le : ven. 27 01 , 2012 15:00
Mes véhicules : Mitsubishi i-MiEV - Kia eSoul - Zero S
Localisation : FR-68-Colmar

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par triphase » mar. 18 07 , 2023 12:31

Pas de Linky, pas de Tempo, dommage! :roll:
i-MiEV 100kkm
e-Soul 70kkm
Quest (bolide à pédales sans moteur, 3 roues)
Zero S de 2014
Mini2 (4 rotors)
anciennement: Mavic Mini (4 rotors, 249 grammes) parti en Ukraine, C-Zero (3,5 années, 50kkm)

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mar. 18 07 , 2023 12:32

Petite précision,
si on me pose un linky forcé, c'est que j'en tiré moi avant tout un bénéfice.
car à ce jour le prix des abonnements ne semble pas avoir baissé (mais c'est encore un autre débat)

Donc
En cas de pose d'un linky en bordure de propriété.
1 je ferai tout pour qu'il n'accède pas mes données persos ( Nous ne sommes pas une marchandise)

2 Je reposer juste après et en série un compteur blanc paramétré comme il se doit pour comparer les consommations, et si je peux je le ferai aussi pour les consommations.
(je ne sais pas si quelqu’un l’à fait, et je vous y invite ! )

3 je vous tiendrai au jus !! au kwh prêt :mrgreen:


(J'aime dissiper les doutes de manière rationnelle et indiscutable )

pour mémoire :
Les balances de supermarché, les débitmètres de pompe a GO et autres carburants sont vérifiés et étalonnés régulièrement.
et vos compteurs edf ? vos compteurs linky ?

Mais c'est un autre débat.
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mar. 18 07 , 2023 12:38

triphase a écrit :
mar. 18 07 , 2023 12:31
Pas de Linky, pas de Tempo, dommage! :roll:
:lol: :lol:
ne soit pas jalou qu'au pays du bon cassoulet on est plus de soleil qu'au pays du bon munster.

sur ce , bon ap ! :mrgreen:
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Yankee76
Messages : 304
Enregistré le : sam. 01 11 , 2008 18:53
Mes véhicules : Tesla Model 3. Zéro S 14.4
Localisation : FR-76 Caudebec en caux

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par Yankee76 » mar. 25 07 , 2023 16:48

Pour vérifier si le signal de passage en HC est bien envoyé, tu peux utiliser un logiciel comme SPECTRUM LAB,c'est un analyseur HF, qui te permettra de voir si le signal de commutation a 175Hz est bien emit a l'heure prévu.
Il suffit juste d'un bout de fil électrique d'environ 1M branché sur l'entree ligne de la carte son du PC.
Conso Zéro S

Image

Avatar du membre
triphase
Messages : 12646
Enregistré le : ven. 27 01 , 2012 15:00
Mes véhicules : Mitsubishi i-MiEV - Kia eSoul - Zero S
Localisation : FR-68-Colmar

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par triphase » jeu. 27 07 , 2023 8:35

Yankee76 a écrit :
mar. 25 07 , 2023 16:48
Il suffit juste d'un bout de fil électrique d'environ 1M branché sur l'entree ligne de la carte son du PC.
Et l'autre bout du fil, branché sur la phase? :mrgreen:
i-MiEV 100kkm
e-Soul 70kkm
Quest (bolide à pédales sans moteur, 3 roues)
Zero S de 2014
Mini2 (4 rotors)
anciennement: Mavic Mini (4 rotors, 249 grammes) parti en Ukraine, C-Zero (3,5 années, 50kkm)

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » lun. 31 07 , 2023 10:06

Merci les gars !

Un signal en 50 HZ est audible et c'est des basses

Le signal du passage entre HP et HC est en 175 hz ce qui est aussi audible par l'oreille humaine ( normalement constituée )

Donc si on arrive à déminuer assez la tention d'entrée d'une carte son , que l'on enregistre le signal 50 hz. si on se le repasse on doit entendre un boudonement de basse fréquence)

Dès lors que le signal "change" au passage des heures HP vers HC soit c'est assez long et on l'entend, soit en zoomant sur un enregistrement via audacity ( par exemple ) on doit voir ce signal.


Là où je tramble c'est de metre 230 vac sur l'entrée d'une carte son ! Si son impédance n'est pas assez importante, le flash la carte et peut-être le Pc..

Là je me pose des questions, ne faudrait-il pas diminuer la valeur crête de la tension de 230 vac à quelques milivolts ?
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Avatar du membre
romelec
Messages : 2257
Enregistré le : mar. 05 06 , 2007 1:31
Mes véhicules : 3 vélos, un quad et Zoe 50
Localisation : FR-13-Aubagne
Contact :

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par romelec » lun. 31 07 , 2023 12:41

Est-ce qu'un fil mis en parallèle ou enroulé autour de la phase ne serait pas suffisant pour récupérer le signal ?

Yankee76
Messages : 304
Enregistré le : sam. 01 11 , 2008 18:53
Mes véhicules : Tesla Model 3. Zéro S 14.4
Localisation : FR-76 Caudebec en caux

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par Yankee76 » lun. 31 07 , 2023 21:47

Il ne faut surtout pas relier la carte son au secteur !
Un simple fil d'environ 1M branché sur la carte son fait une très bonne antenne. Pas besoin de le placer sur une phase, le 50Hz est detectable de n'importe où dans la maison.

Essai a l'instant avec 50cm de fil posé en vrac:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Conso Zéro S

Image

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mer. 02 08 , 2023 7:50

Yankee76 a écrit :
lun. 31 07 , 2023 21:47
Grand Merci pour tes précisions. :mrgreen:
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen:

Avatar du membre
4en1
Messages : 1747
Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
Localisation : France Sud

Re: Compteur EDF qui ne passe pas en heure creuse

Message par 4en1 » mer. 02 08 , 2023 8:26

Je suis sous linux
mais j'ai trouvé cela

https://spectrum.surge.sh/

en cours de test. :mrgreen:
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre :mrgreen: