Borne mobile recharge rapide
Modérateurs : Remdo, man3515, moulino51
-
- Messages : 558
- Enregistré le : dim. 31 01 , 2016 21:31
- Mes véhicules : Peugeot ion
- Localisation : Vallet, capitale du .....Muscadet ( ça fait moins rêver d'un seul coup !)
Re: Borne mobile recharge rapide
c'est nul, je sais !
- ronan16
- Messages : 2523
- Enregistré le : ven. 15 04 , 2011 8:39
- Mes véhicules : Ex Ion 16 kWh 120.000 km - Ex OSET 20" EVO
- Localisation : FR-74-Magland
Re: Borne mobile recharge rapide
+1sidemips a écrit :Je ne bosse pas à edf mais je sais quand meme que 3 phases 230Vac c'est pas pareil que que 400v triphasé !
Si tu prend du mono pour simuler trois phase t'aura chacune des phase alignée. Donc inutile pour du triphasé qui sert à produire de la force motrice, mais les autres appareil ne devrait voir que du feu (comme un chargeur telsa, un chauffe eau, un poste à souder, un vieux four, etc...)
Ionisé du 09/2012 au 04/2021 - 120.000km 16kWh du 10/2011
-
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. 13 07 , 2016 22:53
Re: Borne mobile recharge rapide
Non, justement pour la résistance tri du chauffe eau (ou pour le moteur en étoile), si c'est la même phase sur les 3 entrées, il n'y a pas de différence de potentiel et rien ne se passe.
-
- Messages : 512
- Enregistré le : mer. 10 10 , 2012 15:28
- Mes véhicules : ion + czero 2012 16kWh, fiat 500L 1.4 multiair, c3 pluriel
- Localisation : proche Strasbourg
Re: Borne mobile recharge rapide
Donc le chargeur de la tesla prends 3 phase et un neutre et c'est en fait trois chargeurs monophasé montés en // ? Moi qui pensait que c'était high tech....
Ex user gt2i
- moulino51
- Modérateur des Forums
- Messages : 12349
- Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
- Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
- Localisation : FR-51-Région de REIMS
Re: Borne mobile recharge rapide
J'ai aussi un poste a souder en 230/380 volts, il ne fonctionne pas en Triphasé mais bien en 220 ou 380 monophaséIl y a aussi des appareils prévus pour fonctionner en triphasé ET en mono simplement en adaptant le câblage, j'avais un poste à souder comme ça
Gé
"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"
-
- Messages : 4039
- Enregistré le : ven. 15 02 , 2013 23:51
- Mes véhicules : ion 16 kWh + kona 64 kWh
- Localisation : FR-Nord-Cambrai / Peugeot Ion 16KW depuis 02/13 + 1 de 14.5 pour madame depuis 12/2015
Re: Borne mobile recharge rapide
Moi qui imaginais que c'était comme si il y avait 3 résistances entièrement indépendantes ... pour moi , s'il y avait assez de puissance, on pouvait alimenter les 3, et avoir la même puissance qu'en tri ...Rantanplan06 a écrit :Non, justement pour la résistance tri du chauffe eau (ou pour le moteur en étoile), si c'est la même phase sur les 3 entrées, il n'y a pas de différence de potentiel et rien ne se passe.
Autant sur un moteur, je peux comprendre, mais là ....
Plus de 100 000 km,8 ans.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
-
- Messages : 4039
- Enregistré le : ven. 15 02 , 2013 23:51
- Mes véhicules : ion 16 kWh + kona 64 kWh
- Localisation : FR-Nord-Cambrai / Peugeot Ion 16KW depuis 02/13 + 1 de 14.5 pour madame depuis 12/2015
Re: Borne mobile recharge rapide
Quand j'étais gamin, j'avais vu en 4ème, il me semble, que le 220v avait une phase et un neutre.moulino51 a écrit :J'ai aussi un poste a souder en 230/380 volts, il ne fonctionne pas en Triphasé mais bien en 220 ou 380 monophaséIl y a aussi des appareils prévus pour fonctionner en triphasé ET en mono simplement en adaptant le câblage, j'avais un poste à souder comme ça
Gé
Je prends un pick phase, voit une phase sur la prise ... et touche le deuxième fil ... ben, en fait c'était du 2 fois 110 v ... j'ai un peu frisé !
Plus de 100 000 km,8 ans.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
- moulino51
- Modérateur des Forums
- Messages : 12349
- Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
- Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
- Localisation : FR-51-Région de REIMS
Re: Borne mobile recharge rapide
Non, j'ai bien une position 380 monophasée.
Par contre ça ne doit pas être très homologué coté prise
Gé
Par contre ça ne doit pas être très homologué coté prise
Gé
"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"
-
- Messages : 1494
- Enregistré le : lun. 25 09 , 2006 22:46
- Mes véhicules : 171000km en106 puis iOn, vaeISD 618, C-zéro, trotXiaomi M365
- Localisation : FR-16-ANGOULEME nord
Re: Borne mobile recharge rapide
Complément pour Citro: Si un chargeur tri accepte de fonctionner avec la même phase sur chacune des trois entrées, c'est que ce n'est pas un chargeur tri fonctionnant avec 3x400V mais trois chargeurs monos câblés en étoile avec le neutre au centre, non obligatoirement câblé si on a les trois phases, mais obligatoirement si la même phase entre sur les trois branches.
Pour Moulino: Le poste de soudure, plutôt ancien, qui peut se commuter en 230V ou 400V est un poste monophasé, qui consommera moins d'ampère en 400V qu'en 230, et fonctionnera en utilisant seulement deux phases, c'est-à-dire juste 400V, et pas 3x400.
Pour Moulino: Le poste de soudure, plutôt ancien, qui peut se commuter en 230V ou 400V est un poste monophasé, qui consommera moins d'ampère en 400V qu'en 230, et fonctionnera en utilisant seulement deux phases, c'est-à-dire juste 400V, et pas 3x400.
VE depuis 2000, VAE, HVP dans diesels non routiers, chauffage bois, elec Enercoop, solaire thermique et PV, récup eau pluviale, tondeuse lithium, la cafetière a 34 ans ... et encore tant à faire !
- moulino51
- Modérateur des Forums
- Messages : 12349
- Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
- Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
- Localisation : FR-51-Région de REIMS
Re: Borne mobile recharge rapide
Oui Antoine, c'est ce que je tentais d'expliquer plus hautPour Moulino: Le poste de soudure, plutôt ancien, qui peut se commuter en 230V ou 400V est un poste monophasé, qui consommera moins d'ampère en 400V qu'en 230, et fonctionnera en utilisant seulement deux phases, c'est-à-dire juste 400V, et pas 3x400.
Gé
"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"
-
- Messages : 1773
- Enregistré le : mer. 08 05 , 2013 20:28
- Localisation : FR-89-AUXERRE / Czéro 2011 16 KWh 97 MK
Re: Borne mobile recharge rapide
Peut-on dire qu'il est monophasé s'il fonctionne avec 2 phases et non une phase et le neutre ?Antoine a écrit : Pour Moulino: Le poste de soudure, plutôt ancien, qui peut se commuter en 230V ou 400V est un poste monophasé, qui consommera moins d'ampère en 400V qu'en 230, et fonctionnera en utilisant seulement deux phases, c'est-à-dire juste 400V, et pas 3x400.
Plus sérieusement, j'ai également une table de cuisson halogène qui peut fonctionner indifféremment en 230 ou 400 V. A ce propos, j'ai une question à poser aux spécialistes : lorsqu'on a par exemple un abonnement 9 kW en triphasé, la limite de conso avant disjonction est-elle de 3kW maxi sur chaque phase ou peut-on tirer 9 kW sur une seule phase si aucune conso n'existe à ce moment-là sur les 2 autres ?
mieux vaut avoir raison tout seul que tort avec les autres.
-
- Messages : 4039
- Enregistré le : ven. 15 02 , 2013 23:51
- Mes véhicules : ion 16 kWh + kona 64 kWh
- Localisation : FR-Nord-Cambrai / Peugeot Ion 16KW depuis 02/13 + 1 de 14.5 pour madame depuis 12/2015
Re: Borne mobile recharge rapide
Logiquement je dirai non, mais j'y comprends plus rien !
Je suppose que le disjoncteur principal est "détriplé" en 3 fois 3 kw ? et qu'il faille équilibré les phases ?
Je pense que lundi si je croise notre électricien au travail, je vais lui demandait un mini cours accéléré là dessus !!!!
Je suppose que le disjoncteur principal est "détriplé" en 3 fois 3 kw ? et qu'il faille équilibré les phases ?
Je pense que lundi si je croise notre électricien au travail, je vais lui demandait un mini cours accéléré là dessus !!!!
Plus de 100 000 km,8 ans.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
Une ion pour Madame 14.5! Dire qu'elle disait jamais,2015, /2018 : 59 000 km mrgreen: zoé 12/18, 02/21 51 000km. 02/21 un kona 64 kWh 25 000 km 02/22, 61 000 03/23.
- moulino51
- Modérateur des Forums
- Messages : 12349
- Enregistré le : lun. 16 01 , 2012 2:34
- Mes véhicules : Ex Clio 5 portes, VW e-Up 2.0, 3 Scoot'elec
- Localisation : FR-51-Région de REIMS
Re: Borne mobile recharge rapide
On peut dire qu'il est "Biphasé" comme aux states (me semble t-il ?)Peut-on dire qu'il est monophasé s'il fonctionne avec 2 phases et non une phase et le neutre ?
Mais bon, pas beaucoup de rapport avec "Borne mobile recharge rapide"
Gé
"On ne vient pas de nulle part et serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !"
-
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. 13 07 , 2016 22:53
Re: Borne mobile recharge rapide
Je trouve que ça a tout à voir, au contraire, car le problème n'est pas tant la borne rapide portable qui existe et que chacun peut choisir d'acheter, que de savoir où la brancher
Pour l'abonnement, c'est 9kW en tout sans dépasser 3kW sur une phase. Mais en pratique, on ne peut pas tirer 0 sur une phase et demander à une autre tout ce qu'elle peut, le disjoncteur EDF saute quand il y a un déséquilibre trop important entre les phases. Lorsqu'on a un abonnement en tri, bien souvent les premiers temps on cherche à équilibrer la consommation entre les phases pour éviter les déclenchements intempestifs. Mais c'est plus simple aujourd'hui car une pince ampèremétrique se trouve facilement à 15€ alors que ça coûtait un bras et était réservée aux pro il y a 20 ans.
Pour l'abonnement, c'est 9kW en tout sans dépasser 3kW sur une phase. Mais en pratique, on ne peut pas tirer 0 sur une phase et demander à une autre tout ce qu'elle peut, le disjoncteur EDF saute quand il y a un déséquilibre trop important entre les phases. Lorsqu'on a un abonnement en tri, bien souvent les premiers temps on cherche à équilibrer la consommation entre les phases pour éviter les déclenchements intempestifs. Mais c'est plus simple aujourd'hui car une pince ampèremétrique se trouve facilement à 15€ alors que ça coûtait un bras et était réservée aux pro il y a 20 ans.
-
- Messages : 1773
- Enregistré le : mer. 08 05 , 2013 20:28
- Localisation : FR-89-AUXERRE / Czéro 2011 16 KWh 97 MK
Re: Borne mobile recharge rapide
Ah, c'est bien ce qui me semblait ! Autant je peux tirer parfois un peu plus de 3 kW sur une phase, autant parfois, ça disjoncte avant. Le compteur à disque et le disjoncteur EDF ont au moins 30 ans.Rantanplan06 a écrit : ... Pour l'abonnement, c'est 9kW en tout sans dépasser 3kW sur une phase. Mais en pratique, on ne peut pas tirer 0 sur une phase et demander à une autre tout ce qu'elle peut, le disjoncteur EDF saute quand il y a un déséquilibre trop important entre les phases ...
mieux vaut avoir raison tout seul que tort avec les autres.